还是搞转台,受累请大家先看下这个http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1373951&b_id=20&s_id=106&num=18#anch这个帖子!

现在是把这个转台搬到18i的机床上去(我们厂子真会折腾!),现在是手动能转,回零回不了(正常是开关打到回参考点模式,此时按“4+”键开始回零),按八百遍都不回,肯定有什么参数没设对!

还有齿轮比设不对,最靠谱的一次是9/17,机床显示转了120度实际转台只转了90度!在之前0i系统的床子设的是1/2!

弄了一天,头疼死了!特来求助,大家帮忙!

这里是调试过程:

1、转台接上后开机出现448报警:unmatch feedback alarm #2018参数第0位 0改1  后解决报警!

2、机床一打到手动模式,转台电机抖动明显   #1825参数 原来4000,改成800后无抖动!各位这个位置增益是不是改的太小了????

3、齿轮比1/2实际与显示走的度数差太多,算了半天改成9/17是稍微靠谱点,调试不成功先搁置!

4、回参考点,共四根轴,拨到回参模式,XYZ三轴回零成功,按“4+”手动按钮,转台无反应!

转台改造老手又遇到难关了,特来求助! 已锁定