进来一看,笑了。兵版威武。
两张图,区别是有的。特别是长线传输,更是有区别的。我们用编码器的专用电缆都是电源信号两两双绞。图一完全可以变通的连接单端输入的编码器也用两两双绞。兵版讲得很明确了。
编码器,电源和参考电位均来自变频器,那么电源与参考电位两两双绞,信号与参考电位两两双绞。这就与差分输入专用电缆的形式相吻合了。接好屏蔽和等电位即可。
记得西门子传动以前的说明书里,针对EMC有这样的描述,就是电缆没有使用的悬空头都不要悬空,一律连接PE(等电位接点)。就是说把所有悬空的线都变成了等电位的连接,可以有效抑制信号线传输的噪声。因为它们都是混绞在一起的。