问题解决了,咨询了热线,先把P860改为=r863.1,整流启动起来了,并且r722.16也收到了接触器反馈信号,后改回来P860=r722.16,也启起来了,启第二遍又没启动起来,后面几遍还是没启动起来,还是报F7300故障,后来把P861改为3s就好了,还是接触器的辅助触点有点小问题,正在运行的2台P961=2s完全满足,这台就不行了