“但在使调用FB块后,里面的PID_Conpact都是同一个DB块,那这个是不是意味着P值I值D值的参数一样?”

你的pid功能应该是在fb的stat变量建立变量,数据类型是pid。10个空调就要在stat变脸中建立10个变量,数据类型是pid。虽然都是同一个块,但是参数保存到了不同的位置。这样就不会有影响了。

“还有一个,我用FB块然后PID用单个实例没问题吧”

用单个实例,就和用fc块调用pid一样了,数据不是保存到fb中的,单个实例需要一个新的db来保存它的数据。比如你在fb1中用单个实例调用fb2,fb1的背景db是db1,那么fb2中的数据需要再有一个db2来保存数据,它不是保存在db1中的。