恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-05-24 12:33:48
16楼
会烧电机的,经常处于低速运行阶段的电机,而一些保护参数都是都是按照满负荷设置的。电机在低频率出现过载,而又没超过额定电流的话,就会烧电机。
还有,低频率运行,出现的轴承散架也会烧电机,这个基本上没法保护。
所以,变频器驱动的电机,不要太迷信,认为保护很完善,还是经常巡检,对于声音异常、温度过高的电机,要及时退出运行,检查维修。
“电机在低频率出现过载,而又没超过额定电流”这种情况烧电机无解吗?有避免的办法吗?
我遇到过一次,变频器上的运行频率只有3HZ,没有报故障,可能是发现的时候变频器已经在这种况态好长时间了,把电机烧了。后来查原因,变频器到电机过了一个接线箱,接线箱里配电端子质量差,用了没多长时间,有两相虚接了,感觉奇怪的是,变频器为什么没有报故障呢?这种情况保护不了吗?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主