回复:WinCC 通过Profibus连S7200+EM277的最简易方法:

WPH

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-04-01 13:26:47

0楼

S7-200 通过WinAC 连 WinCC的方法。
1,STEP7 里加入EM277的GSD文件后,指定S7-200里的数据交换区,如VW500。
2,在STEP7硬件组态里设定地址,如: IB33 对应VB500,QB66对应VB508(选8byte I/O情况下)。
3, WinCC直接读写IB33和QB66就分别可以读写S7-200里的VB500和VB508的数据