恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-05-24 21:15:52
8楼
我这几天遇到一个问题,有个项目有两个电机 0.18KW的是旋转下料阀(粉状产品),其中有一个电机出现偶尔停止时跳闸,马达保护器 用的是施耐德 GV2ME04C电机上标示1.0A/400V,但是另外一个电机却是好的没有出现过跳闸,我以为买的不对之后又换05C不行换接触器与06C不行换07C还是不行,,之前在电机运行时用钳型表量过电流是1A到1.1A启动时最高是1.4A,当然我也想过机械问题但是观察应该与机械无关,,电缆与电机测量电阻都没有问题但是就是在停止时偶尔跳闸, 电机停止时跳闸,不知道这个怎么理解怎么解决,请专业的分析一下,今天这个问题解决了我拆开电机发现由于电机小有根电机内部线在拧接地线的时候压了一半把线压破皮了导致把这根线一半都烧断了.
请填写推广理由:
分享
只看
楼主