以下是引用D·S在2018-05-25 10:50:47的发言 >14楼:那标准NC操作者界面,西门子缺省状态下,给操作者preset功能为的什么?操作者认为进入这里直接输个0就可以清零了,方便又快捷…
简单的机床不换刀/不回零/不要补偿/不要坐标系/还有人不要刀补,都见过!默认20700是1,轴没有回零别想自动运行,所以改了机械坐标丢零点,默认的也安全!这个按键默认是有9xxx设定权限控制的,没有口令是不显示的,现在厂家/用户把这些安全都解锁了!operate界面已经没有这个功能了,安全多了。