感谢蓝桥镇大侠指点 我的传感器4-20毫安 对应的液位量程大概有0-50cm 通过程序观察容器内的油位满时数据为467 油位为0时数值为200 改怎么量化这个线性关系呢?用模拟放大器肯定不行吧?你的程序能贴一个说明教导下吗?
抱歉,这会儿手头没有编程电脑,凭记忆大概叙述下,说得不对的地方,请各位师傅指正!
使用模拟量放大器标定,最小值设200,最大值设1000
使用算术运算:(AI1-200) / 16 x10 计算结果精确到毫米
注意,应该是:(AI1-200) / 1.6 , 但LOGO貌似不能直接除以1.6?
LOGO主机模块,模拟量只支持电压信号输入,你这里要输入电流信号,得专门的模拟量输入模块或是使用变送器,将其转换为电压信号吧?