恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-05-26 09:59:38
35楼
会烧电机的,经常处于低速运行阶段的电机,而一些保护参数都是都是按照满负荷设置的。电机在低频率出现过载,而又没超过额定电流的话,就会烧电机。
还有,低频率运行,出现的轴承散架也会烧电机,这个基本上没法保护。
所以,变频器驱动的电机,不要太迷信,认为保护很完善,还是经常巡检,对于声音异常、温度过高的电机,要及时退出运行,检查维修。
还有,低频率运行,出现的轴承散架也会烧电机,这个基本上没法保护。
这个因素我认为是可控的
轴承散架是维护管理的问题,正常情况这个分析时排除,你从不加油,轴承坏了导致扫膛肯定会烧线包。
第一,周期性的加油,两年换一次轴承,
第二,平时巡检听一下有没有杂音,温度是否正常,有问题及时处理。
第三,用质量过硬的轴承,油的品号
最大的不确定的性就是匝间短路,,其他的因素我们使用时都会注意。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主