2001年在西门子朋友的推荐下,我做的一个项目选用mm440变频器产品,引用在传动控制方面。当时的产品是原产英国的产品,不远万里运到国内,从上海卸船辗转运到最终目的地山东。
在最初调试阶段正常,10-40HZ范围内是没有任何问题的,后来加上生产资料,车速提到45HZ以上就发生状况了:在13台变频器当中频繁报F0022故障代码。场场采取了软件硬件措施,但收效甚微,西门子工程师也排几个人赶过去处理,最后勉强将就能用。但无法满足客户要求。
从哪以后我很长时间不敢用西门子变频器,好像留下阴影一样。直到S120的出现,一扫过去的不良印象。