以下是引用winter938在2018-05-26 09:52:26的发言 >

可能是在不同的频率下电机的功率因数发生了变化,楼主给的参数铭牌上电压是690/690 V,功率是900/990KW,额定频率30.2/60.5HZ,标称电流904/859A,额定转速600/1200,电压都是690V,标称电流904对应着900KW的功率859却对应着990KW,功率因数发生了一定幅度的变化。不知道改变极对数是否能对电机功率因数产生这种影响?

电机结构定了以后,励磁的阻抗就定,那功率因数(最优)也就定了,不会随频率的变化而变化,除非超频。