其实到现在,也明白了,变频器驱动电机如果参数设置不合理,是会烧坏电机的。我还有个疑问是,“如果变频器参数都设置的非常合理,还有哪些情况会烧坏电机呢,有没有避免的方法,求指教!”(见主贴)
我遇到的情况是:12台设置在运行,而且也运行了大概三个月的时间了。发现时其中一台变频器上的运行频率只有3HZ,没有报故障,可能是发现的时候变频器已经在这种况态好长时间了,把电机烧了。后来查原因,变频器到电机过了一个接线箱,接线箱里配电端子质量差,用了没多长时间,有两相虚接了,感觉奇怪的是,变频器为什么没有报故障呢?这种情况保护不了吗?
你如果是VC控制,变频器应该可以检测到。
如果是V/F,或者SLVC,那就没办法了。