回复:大型三相异步电动机铭牌参数问题

老兵veteran

  • 帖子

    9986
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-05-27 14:15:26

15楼

展开查看
以下是引用winter938在2018-05-27 08:53:12的发言 >12楼

功率因数显然还和负载有关,不是一成不变的,根据三相电机的模型来看,励磁阻抗X和它的等效电抗L直接相关,也和频率f直接相关,他们最终都会影响电机在某个负载下表现出来的功率因数。加之电机磁路的非线性在不同频率下等效电抗L也会发生变化。

以下是引用老兵在2018-05-26 16:34:58的发言 >10楼:电机结构定了以后,...

引用10楼详细内容:

电机结构定了以后,励磁的阻抗就定,那功率因数(最优)也就定了,不会随频率的变化而变化,除非超频。

以下是引用winter938在2018-05-26 09:52:26的发言 >:可能是在不同的频率...

引用详细内容:

可能是在不同的频率下电机的功率因数发生了变化,楼主给的参数铭牌上电压是690/690 V,功率是900/990KW,额定频率30.2/60.5HZ,标称电流904/859A,额定转速600/1200,电压都是690V,标称电流904对应着900KW的功率859却对应着990KW,功率因数发生了一定幅度的变化。不知道改变极对数是否能对电机功率因数产生这种影响?

功率因数当然与负载与频率有关了,所以我的帖子中在功率因数的后面加了个(最优)。

但是看到哪个结构定死的电机中会定义很多功率因数定义很多额定频率定义很多额定功率?

按你的观点,32.2HZ对应900KW,60.5HZ对应950KW,那是不50HZ的还要线性标定或者非线性标定?是不是运行于50HZ时要设定另一个不同的电流限幅?

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3145条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。