你们为啥不看看标签再发言呢?
S7-200 、LOGO! 西门子本来就定义的是低端应用。所谓的“烂”是被硬件框住了。CU就是这样的速度和能力。M区不用能行么?它的结构就是那样的。M区的低地址是重合映射、固定的,才能做掉电保持。V区从下向上用户使用,系统从高向下使用。与300/400完全不同。
像LOGO!只有V区,连M区都没有。所有搭建的都是功能块(FC);除非你拖出来放到V区变量中。
这样的PLC 要做子程序库,使用时,就需要定义地址空间,才能运行。不是么?
而LOGO!也有它的UDF(用户自定义功能块),因为它是FC,所以没有定义地址空间的必要。
何况,楼主说的是300/400这类PLC(包括 1200/1500)的编程方法。这样做甚至可避免项目移植出现的种种问题。
非要用S7-200的结构来套这种编程模式,如何讨论呢?