回复:最近在用SMART200做一个小项目,用子程序写手动自动功能,结果SR中S功能不能保持,程序要重写啦 ,浪费时间。

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-05-28 22:53:43

8楼

在SMART里定义的是输入或者输出变量,那肯定都是临时变量,不保持很正常啊!


楼主以为,子程序和主程序的程序执行起来是一样的吗?再仔细想想!


还有最后一张截图,我也认为没毛病,问一下楼主屏上的显示位数设置了几位?


子程序修改一下,有必要推倒重来吗?