这里有个版本问题,较早的西门子版本可以直接擦除部件的SMI信息,但是较高版本不行,需要部件号200以上才可以。你这情况属于后者。
其实也有简便方法,用不着麻烦的使用STARTER。PPU或者NCU上找个空口插入,这个时候,SMI被认为是新加入的部件,你的部件号就是200+的,这个时候,再使用4691和4692组合,就可以正常删除SMI的信息了。