这个帖子想了想还是发了。
一套设备使用了接近15年,突然出现经常性报 变频器接地 故障,测量电机以及电缆都是正常的。
由于故障不是特别频繁,只是偶尔出现一下,由于有其他事情比较紧急解决的先暂时没有处理。
由于故障越来越频繁,于是没有办法暂停了手头上的工作来处理这个 变频器接地故障,经过观察分析认为这个变频器不可能是真的输出对地,因为经常性的对地也没有跳任何一个开关,也没有把变频器炸掉,经过现场实时性的捕捉与排查分析,认为是变频器老化,测量回路发生了测量失真从而引起的问题,由于这个变频器已经是90年代的产品,用户也没有做备件库存,无备件可换,没有办法,于是我经过与用户商量以后说可以把设备的速度降低10%来试一下看看能否应付使用一下,用户同意了,于是在PLC修改了速度参考值在原来的基础上降低10%,然后投入生产使用,原来从一天几次故障到最近越来越频繁每小时3-5次,修改额定速度后观察了一个下午居然没有出现故障了,好了?接下来的几天也没有问题了,果然下结论是变频器自身老化引起的问题,通过修改额定速度降低功率来使用也满足生产使用需求,也是一种不得已的解决方法。
变频器还是要做好备件才是!
从这个问题可以看出,设备老化以后的报警是奇奇怪怪的。变频器的接地报警也是来自于电流互感器等测量反馈回路,老化以后测量的线性就不好了。