回复:两台G120变频器联动,从最大转速到最小转速的减速时间如何设定?

CODOG

  • 帖子

    64
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-05-29 22:59:01

4楼

我觉得,既然2个滚子大小不一样,能同步带同一张网布,说明这2个滚子上的线速度一致或者接近,这样带动这2个滚子的电机转速肯定不同(当然也可以通过机械传动装置传动比的选择来匹配两者的转速,但实际上很难做到一致),相应的变频器输出频率也不同。1120、1121的60s是指0~1082设定频率、1082~0的时间,如果2个变频器都设成相同的加减速时间,那么在启动和停止的过程中,肯定会使这2个滚子上线速度不一致。怎么设,你可以等启动完成后看一下2个变频器的输出频率,把输出频率高的那个时间设短一点,把输出频率低的那个时间设长一点,具体多少,你在现场比我更有发言权。目的就是让2个滚子上的线速度斜率一致,而不是电机转速斜率一致。