回复:s7-300故障如何查看调用OB块

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-05-30 12:59:51

1楼

可以直接连接上,查看诊断缓冲区的历史记录。如果记录没有被冲掉 应该是可以看到的。


如果想通过程序判断,那你需要在对应的ob内添加程序,

比如你ob82内写

set

s m10.0


ob86内:

set

s m10.1


ob121内

set

s m10.2

...

故障的时候看看哪个位接通了就知道了。


如果故障时cpu停机了 那可能是没有下载对应的ob.