以前做系统设计时,比如低压变压器是500KVA的,二次侧400V。
为了把控制回路隔离开来,通常主变下挂一个辅助变压器380V/220V, 然后再挂UPS用于给PLC,安全回路等供电。
现在有一个项目,主变是4000KVA,二次侧400V。
且业主要求控制电压是110VAC,由于找不到110VAC输出的UPS,所以就想着直接把UPS挂在主变压器的L和N上,然后UPS输出再接一个220V/110V的隔离变,但是总觉得UPS挂在那么大的变压器下面,不对劲儿啊,但又想不到什么理由,不知各位有什么建议?谢谢。