恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-05-30 20:08:07
2楼
使能的DI没有接入,把外面的EP端子,接到24V上
SINAMICS S110 功能手册
https://support.industry.siemens.com/cs/document/66206528/sinamics-s110-%E5%8A%9F%E8%83%BD%E6%89%8B%E5%86%8C?dti=0&lc=zh-CN
但是另外3个驱动器也是同样接线的,却没有问题。这个有问题的驱动器只要重新上一下24V的电源也可以上使能了。我检查了PLC程序,唯一有变化的就是FB284块的#sbBusy的信号变化了,但我不清楚#sbBusy的信号是那个地方给的?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主