回复:关于EMC干扰的“猪尾巴”疑问?

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-05-31 09:02:46

25楼

我这里使用的是上述的方法2.也就是四芯等截面电缆加屏蔽层。屏蔽层就是金属蛇皮管双端环形接金属外壳。四芯电缆其一是PE电缆,双端接电机与变频器的PE端子。


以变频调速风机控制系统为例。上述这种接法,缺了谁都会干扰不正常。没有外边屏蔽层不行。


有了屏蔽层双端不接各自的外壳不行,哪怕猪尾巴的接法呢,也得接。不接会干扰不正常。


那个等截面的PE电缆更是如此。有一次,生产部调试说风机干扰不正常,让我去看,我看了一下接线,3芯电缆加屏蔽双端接各自外壳。于是纠正,必须再加一颗PE电缆,穿金属屏蔽管内和3芯电缆在一起。如此照办后,干扰消失。


我体会,在变频器的交流调速系统里,干扰主要来自于变频器的输出和电机连接的电缆传导、辐射强干扰。所以,四芯线有PE端子的连接加屏蔽层的双端接外壳。抑制这种干扰非常有效。