以下是引用北雪雪纷飞在2018-05-30 21:28:50的发言 >24楼

我记得问西门子技术支持关于EMC的问题,

他说,四芯的电缆比屏蔽电缆还用重要,,也就是使用4芯等径电缆;不用屏蔽电缆是可以的,

以下是引用yming在2018-05-27 09:30:34的发言 >10楼:这种方法就是猪尾巴...

引用10楼详细内容:

这种方法就是猪尾巴。

我很早就不采用这种方式了。

1、电机电缆使用4芯等径电缆;不用屏蔽电缆。单独的PE线来代替上图的屏蔽层。

2、电机电缆使用4芯等径屏蔽电缆;芯线接法同上;屏蔽层只在电柜侧环形、压接地。电机侧悬空。(只为防电缆的射频干扰。)

从前是使用金属螺旋管,管接头。但是发现,正是由于其为金属螺旋管,实际上有电感效应!而电机接线盒是随电机厂家而定。是电机外客喷漆完工后,后装上去的!不能保证环形接地。结果适得其反。

单独的PE线反而很可靠。


就是说:

现场没有EMC要求,使用非屏蔽的4芯等径电缆,要比这种三芯屏蔽电缆的接法要好

如果已经是3芯屏蔽电缆了。图上的接法也可以接受。但屏蔽层上肯定有电流!只能说要比不接好。


如果现场有EMC的要求,使用4芯等径屏蔽电缆,有单独的PE接回对应的变频器PE。而屏蔽层柜内环形压接最好,这样也行(这是两个不同的接地用途,一个在变频器下面,一个是柜内接地排片)。电机侧视护套的选择,金属护套,在螺旋管接头处理;塑料护套不处理。

总之,电机侧,必须有回流到对应变频器直通PE的通路,且需可靠接到电机壳上!

这是2005年的帖子,