以下是引用威师爷在2018-05-31 12:40:52的发言 >14楼

我也困惑过该问题。

请教一下!在1200作为客户端的条件下,调用两个MB_CLIENT 子程序分别去读写服务器有什么利弊?

我原来也遇到过直接使用一个MB_CLIENT子程序去读写服务器偶尔会出错误,把读写分开以后使用两个MB_CLIENT去读写服务器就再没有出现错误,理论上是说不通的,但是又找不到问题!分开读写正常,一个MB_CLIENT读写就偶尔出错。




以下是引用Zane在2018-05-29 16:42:07的发言 >5楼:简单点,无论读取多...

引用5楼详细内容:

简单点,无论读取多少个参数,所编程序中MB_CLIENT子程序只允许调用一次

以下是引用kayan在2018-05-29 13:51:26的发言 >3楼:没明白,请问您那怎...

引用3楼详细内容:

没明白,请问您那怎么做任务机制?

以下是引用Zane在2018-05-29 13:47:13的发言 >2楼:modbus的通讯是任...

引用2楼详细内容:

modbus的通讯是任务机制的,所以通讯程序里没有必要专门去区分读写操作

您说的那个程序在论坛里确实有,读写使用一个地址,想法真的很好,测试无法使用。刷新速度太快了,手动强制输入数据根本就写不进去,要想使用必须在程序修改或手动数据时停掉通信写入,我是这么觉得的!