第一次配置ET200S系列的PLC不会选清单 还请个位大神帮个忙,我需要的功能是IM151-8CPU,配一个profibus主站,5*8个DI NPN输入;5*8个DO 个高电平漏型输出;Profibus系统以后会挂6个从站,其中一个从站是CANopen,准备用PB-B-CANopen转换下;不知道行不行;
以下是我的配置:
PLC 6ES7 151-8AB01-0AB0(CPU IM151-8 PN/DP)*1
电源 6ES7 138-4CA01-0AA0(PM-E 24VDC)10A *2
接口模块 6ES7 6ES7138-4HA00-0AB0(DP 主站接口) *1
电子模块(输入) 6ES7 132-4BF00-0AA0(8DI,24V DC,标准型) *5
电子模块(输出) 6ES7132-4BF00-0AA0(8DO,24V DC/0.5A,标准型) *5
端子模块 6ES7193-4CB30-0AA0(弹簧型端子) *10
电源端子模块 6ES7193-4CD30-0AA0(弹簧型端子) *2
还有几个问题 这样的配置需不需要加存储卡。需不需要加终端模块。
人穷就这么多分全给了 加急