发布于 2018-05-31 23:26:41
13楼
1200系列CPU的速度是百纳秒级别,程序周期是1毫秒级别,真的处理不了这么高速的频繁通讯。要么打包发送要么别用PLC。
虽然是100M以太网接口,但是就算PLC作为客户机什么程序都不写数据交换速度到1M/S就顶天了。再快就PLC那弱鸡的72MHz主频绝对处理不过来。
PLC是有固件的,是居于低层系统运行的,并不像采集卡那样可以高速实时性的。再说了实时性这种说法,就连数字示波器都是采集缓存后显示的,你想用PLC、WinCC这种龟速软硬件来实现真是太天真。
你需要的是DSP……
最后…数据什么的都是用来分析的,缓存历史数据更有价值。