首先,这个电机的额定数据是多少,电机从16Hz改成37Hz电机都在额定转速以内吗?如果是,那这个转速范围都是恒转矩的。
第二,P116参数等于多少?
第三,现在的P参数和I参数?
介绍一下吧。
感谢各位前辈和大虾的指点,并表示抱歉没能及时回复大家
电机额定频率59hz,负载属于恒转矩并没有突变情况,机械振动分析排除机械设备有异常,确定设备振动是频率波动引起。
原参数如下
1 p116 启动时间2.57
2 p233设定0
3 p234设定100
4 p235设定22
5 p236设定38.2
6 p240 设定300
以上就是P I相关参数和启动时间,原参数由德国工程师现场调试取得,低速16hz左右运行一直正常,高速37hz运行设备振动大并且产品有问题,确定是速度波动调节引起设备和产品异常,现我把p235 p236设定为同样的数值12,p240设定为800,振动和波动明显减小,产品基本符合要求,但设定最低速1.2hz无法启动,有点郁闷
精华帖版主置评:非常好。有了这些数据,交流起来就好多了。