对于万老师的说法,我举双手赞成,我说下我的观点。
小系统可能用几个M和T搞定了,这些不在讨论的范围内,讨论这个话题的基本是中大型系统,像目前电商的分拣机、输送线、立库等,少则几千个IO点,多刚几万个IO点,哪么这些系统必须要模块化设计,不敢说玩不转,用了大量M和T出错机率高、扫描周期长,现在的交叉带分拣机一般都是2.5米/秒左右的速度,你一个PLC软件扫描周期50ms,PLC与WMS经WCS交互用了150ms,对不起,我敢说这样的系统,分错机率高的离谱。
我认为万老师说的很好,我是这样作的。
系统大概配置S7-1516 3PN/DP主机、ET200SP分布式站点、IM155-6接口模块、PN口读码器。
1、配置了mw0系统时钟,基本上需要记时的地方,均用PLC系统时钟来作的,记时稍有误差,但对系统影响不大;
2、用SCL写的代码,应用结构体数组为每个设备建立信息库;
3、单机控制结构化函数;
4、按系统流向,根据设备类型调用相应函数;
5、SCADA同样按系统流向,调用相应结构体显示、控制设备。
主机1台、ET200SP分布式站点59个、IPN口读码器31个,目前扫描周期5~18ms,与WCS交互周期60ms左右。
我也是做立库的,请问你们PN口的读码器用的哪家的?