为什一个接触器下面用两个空开,这电路设计不太合理呀,
如是做过载保护完全可以用热继电器,热继的触点可以做报警也可以与接触器线圈做联锁
如果做短路保护,空开装在接触器上面比较好,万一接触器下口短路也可以及时跳闸保护
75KW的电机最好每台电机的控制都有自己的空开、接触器、热继,或者直接一个电机起动器+接触器,共用接触器不太好。同时启动停机可以做在控制回路里,也容易做监控报警。
我做电机控制时基本都采用一个电机启动器+接触器,省空间。一个启动器既有短路保护,又有过载保护