以下是引用手机用户20180531491206在2018-06-01 11:10:01的发言 >2楼

硬件配置这块都需要什么呢?比如需要通信模块么?电脑配置如何呢?软件这块需要些什么呢?才接触这个不是很懂,麻烦您了,s7-200 smart的plc 。

以下是引用kibu在2018-06-01 11:05:45的发言 >1楼:1、确定实验设备是否...

引用1楼详细内容:

1、确定实验设备是否允许外部数据请求,实验设备都有哪些接口,支持什么通讯协议,最大通讯速率是多少

2、弄清楚wincc是否支持实验设备的通信方式,如果支持则再做下一步

3、针对设备支持的通讯类型,确定通讯架构,通讯设备选型,然后构建通讯网络

3、wincc 项目开发,把所有需要采集的数据先添加到变量表里,有一点需要注意:wincc变量采集有最小周期限制,没记错的话是500ms,先确认是否满足项目需求,如果不满足,那就需要换其他能进行高速数据采集的软件开发了

如果你确定就用wincc了

硬件需求:电脑一台(配置越高越好),网线、一台大于15口的交换机或者多个5**换机串接(根据试验台的布局自己选择),如果试验台已经连接到局域网中就省事了只需把电脑接入局域网,交换机就不用再买了


软件需求:PC ACCESS SMART(用于采集所有s7-200 smart的数据),wincc 软件通讯配置OPC协议连接PC ACCESS SMART,这些软件都装在你的新电脑上,电脑和所有PLC的IP设置在同一个网段


wincc图形界面的设计就靠你自己了,表格输出也能实现,用wincc自带的表格控件就行