PID的输入的“过程值”&“设定值”不是具体单位的概念,而是一个抽象量纲的概念,是以百分比-100-100%的浮点数形式存在的,不管输入什么单位(摄氏度、千克力、兆帕),都要以控制的最大量程统一量纲,比如一个流量控制在0-40T/H范围,而实际设定值是25T/H,那么必须先25/40换算成62.5%,把这个62.5赋给输入;
用量纲统一输入、输出口径,这时的PID参数才有了参考意义。
你这是把所有物理量换算成%做输入,1200中把这种方式叫做常规。这种方式自己计算百分比
1200中支持,直接使用物理量做设定值,就像你所说的0-40T/H,只要把过程值标定上限40,下限0,就不用计算百分比了,直接把25赋值给设定值。