2、可以检查下S7-1200的CPU 的属性\保护 里面的设置设置成 full access 看看,然后还是很重要的一点 就是如果你的数据块选择了优化访问,那么 必须 勾选 CPU的“保护”属性对话框里面勾选“允许来自远程对象(PLC,HMI,OPC...)的put/get访问”,
见图1
还有个S7-1200通过OPC 访问WINCC的DEMO
http://wenku.baidu.com/link?url=XYK9i5w88GpHv9anfz3Uu1eQ2lzuOXhGdVopwMhgUn98IKTIYNLF9rFgBn3I0RFluVF734_Wt-mI98WNGmST2j-T-rD7bnz9c9NwDw_GmGG
参考:http://www.ad.siemens.com.cn/service/ANSWER/solution.aspx?Q_ID=130281&cid=1072