18楼

使用同一个MB_CLIENT进行读写好处还是有很多的,1是只占用了一个网络连接,2是程序比较简洁,背景DB只有一个;关于任意读写数量的问题,只要对len赋值变量更改,不用超过读写区的长度就可以了,但有的服务器端对Modbus通讯的长度是有限制的;另外想要实现任意读写,只需要给出读或写命令,在根据相应命令更改模式就可以了。一般读写循环是用在实时通讯交互的场合,替代没有总线通讯的方案,如果单纯对变频器写一次参数或者读一次数据,可以根据程序命令发送切换,不用实时发送命令。