客户一直受这个问题困扰,不定期的出现F002直流母线电压高的故障,电抗器滤波器都加了,不管用。我现在把变频器的控制方式由端子改成MBUS通讯,读取相关参数,直流母线电压放在PLC画面监控,确实有到610V以上的时候。这个故障也不是天天出,出现的时候人工去确认下重启就可以。根据这个情况我直接给他做了故障30秒后PLC自动确认故障代码,讲究着用吧。