赞一个 见得多 调试就快
说得对。以前,要是调试一套S120,都觉得有点压力的。觉得操作复杂,参数设置,有几个单元就得分别去设置。
用熟了发现,分分钟搞定。
第一步,硬件接线完成以后,先把计算机的调试接口与装置CU的通讯接口调好。主要是网线要正常,然后上位机的网口设置要正确。
第二步,打开STARTER,新建文件,自动寻找网络连接。
第三步,找到连接,在线。先工厂化参数复位。然后采用自动配置。
第四步,快速调试。辨识。
第五步,工艺设置,参数化的过程布线。包括载入DCC文件以及用户的xml文件。
结束调试。这些过程,都要有上传下载存盘的操作。显得有些累赘。而且有些乱。容易出错。不过如果掌握了规律,也挺有意思。比如说,凡是在离线条件下所做的事情,结束以后,一定要对装置CU下载,存盘。凡是在在线条件下所完成的事情,结束以后,一定要CU存盘,上传计算机,并点击计算机的编译存盘。就是这些罗嗦的事,容易把人搅乱。仅此而已。