回复:Graph的转换条件为什么不能是沿或定时器?

周杰伦

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2014
  • 精华

    16
  • 被关注

    143

论坛等级:至圣

注册时间:2011-04-19

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-06-03 21:25:58

5楼

展开查看
以下是引用Jeffery Zhang在2018-06-02 21:48:44的发言 >4楼

个人觉得,您在理解上存在偏差。

将转换条件去做延时判断,把这个结果再变为该步结束的条件?-这在理念上就是自相矛盾,对吧?

您在写graph的时候,任何延时的指令都不能放在转换条件网络里。


要延时的话,可以在块内使用步限定符里的延时。也可以使用IEC定时器。

以下是引用周杰伦在2018-06-01 22:38:36的发言 >2楼:#stepx.t 是上一个ac...

引用2楼详细内容:

#stepx.t 是上一个action的时间,我要的是转换条件的延时判断,不一样的。

以下是引用Jeffery Zhang在2018-06-01 22:11:08的发言 >1楼:关于定时方面,  ...

引用1楼详细内容:

关于定时方面,

    试一下在转换条件里使用步时间监控#stepx.t,判断指令CMP>T_MAX  等

在步程序里也有结合事件的定时器指令TL\TD\TF等

任何延时的指令都不能放在转换条件网络里,我疑问的就是这个。

我也可以在其他地方做一个接通延时作为转换条件,只是觉得这样比较麻烦。打个比方,转换条件是一个接近开关的信号,我为了防止信号抖动,要做延时了,但只能在其他地方做这个延时,还要再建一个变量作为当前转换条件。


工控毁我青春!