这个系统的速度调节器是自动优化的吗?感觉参数设置真的有问题。
举例:P116 = 2.57。按照西门子的自动计算应该是:2 * P116 = P235 * P236。这里时间量纲都统一成ms。所以你的系统速调参数差的太大了。
可以这样,P235 = 5.14;P236 = 1000。试试效果如何呢?
能带着导辊空转优化速度调节器吗?是不是再重新做一次速调的优化?
hi kdrjl
该系统原参数是自动优化后再现场调整,我也觉得有点问题所以调整了p235和p236,现在设备在运行生产中,等停机检修的时候我再做自动优化和手动调整,还有有点奇怪的是我没动电流环参数,但低速1.2hz无法启动,也有点不理解,在我没改p235和p236之前可以正常运行在1.2hz的,等下次停机有结果后再告诉大家