回复:CU320-2PN自身带的X122/132输入输出点能直接给plc信号当普通输入输出点用吗?

YiMoon

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1228
  • 精华

    36
  • 被关注

    88

论坛等级:至圣

注册时间:2005-04-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-06-04 12:08:51

7楼

展开查看
以下是引用威师爷在2018-03-08 21:36:05的发言 >2楼

K版说的应该没错!

我们有一个项目,不是西门子的变频器,但是应用与你的差不多,变频器+PROFIBUS-DP与西门子300进行通讯控制,为了节约成本,把变频器本身自带的模拟量输入通道作为模拟量通道使用,把测量的值反馈给PLC作为工艺计算,非常稳定实时性也很好,模拟量可以读取的了,IO状态也是可以读取的,只是看你的变频器应用宏是怎么样开发的而已。

能不能使用还有一个条件,那就是看你的工艺要求。

这种应用还是蛮多的。我这边用的是共直流母线6SE70,每台逆变对应的空开的反馈信号、编码器信号,都 是接到CUVC板上,通过通讯传给PLC的,PLC也通过通讯来控制CUVC的输出点,比如停车后,电机的电加热器等。

Keep calm and carry on!!!