原项目在设计的时候采用CPU1511和ET200SP方案进行投标,待项目开始后,订货才告知ET200SP大规模缺货,订货周期需要6个月,没办法只能更改方案,但硬件成本框死了,做项目也不能亏大。用ET200S成本增加太高,故想通过CPU1511带CPU1214C的方式,最多带3个1214C。咨询西门子400后,告知没什么问题;但项目软件工程师告知其在以前的项目中采用此方案,发生多次断线故障,故不建议,如必须用CPU1214,其建议采用Profibus-dp方式。这样一来成本又上来了,请问各位高手,采用I DEVICE方案到底稳不稳定,项目实际使用到底有没有遇到问题,或者有其他注意的事项。不胜感激!!
顺带问一句,Probinet采用MOXA交换机有没有问题。网络方式采用星型还是手拉手的方式?