以下是引用古ben在2018-06-03 21:55:48的发言 >

西门子官方,有没有公布搁置5年以上的变频器,预充电的标准操作手册呢? 因为前面有人说,先用220v,后用380v。 糊涂了

这种方法适用于二极管整流的变频器。比如说,MM440,而G120就不适用了,除非有单独的预充电回路。


用单相220,再用单相380,最后用三相380,这不就是电压由低到高的调压预充电嘛。挺好理解的呀?


还有一种形式,用三只灯泡一头接电源,另一头再接交流进线,这样的预充电也是可以的。


总之根据变频器的直流母线构造,通过符合原理的预充电方式很多。因地制宜,灵活选择。