恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-06-04 22:25:54
8楼
hi kdrjl
该系统原参数是自动优化后再现场调整,我也觉得有点问题所以调整了p235和p236,现在设备在运行生产中,等停机检修的时候我再做自动优化和手动调整,还有有点奇怪的是我没动电流环参数,但低速1.2hz无法启动,也有点不理解,在我没改p235和p236之前可以正常运行在1.2hz的,等下次停机有结果后再告诉大家
ok。期待结果的通报。
注意:P116的值在西门子的传动里,叫系统启动时间,它是速调参数的设置依据。这个在说明书里特别有讲。要注意领会为什么。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主