如题,当前所用变频器MM420,所接的电机参数是1.1kw,380V,50Hz,2.49A,2844rpm,0.853,用RS485进行通讯。现在的情况是,STARTER软件中获取控制权之后,给定6Hz(因为模拟实验要求必须给定6Hz)后输出频率能稳定到6Hz,但STARTER中显示输出的电流是3.89A(超过了电机额定电流)。之后频率是稳定的,电流由3.89A不断下降,降幅每次0.01A左右,到3.39A后STARTER自动断开连接(应该是过载保护)。所以这究竟是什么原因,是我的设置有问题吗?还是有其他什么原因呢?