G150变频器带变频电机作为动力源,驱动的设备有绞车,有泥浆泵。

绞车属于提升类设备。

G150变频器在设计初期配置有制动单元和制动电阻。


现场运行时发现,绞车下放速度快时,变频器会报直流母线过电压。

F30002:直流母线过电压。



咨询西门子后,激活“Vdc控制”功能。

设备不会因为过电压而跳闸停机了。



但我个人始终有个疑问:

激活“Vdc控制”功能,制动单元是否还有其功能?


因为在Vdc功能介绍的后面有注意事项:

在系统中有制动单元时需要注意以下事项:

1)设置的制动单元阈值必须低于最大Vdc阈值;

2)必须禁用最大Vdc控制器。



附录:西门子订货号(

6SL3710-2GF41-4AA3-Z,Z=L26+L23+G60+L62+M90

L62包含制动单元和制动电阻

)