G150变频器带变频电机作为动力源,驱动的设备有绞车,有泥浆泵。
绞车属于提升类设备。
G150变频器在设计初期配置有制动单元和制动电阻。
现场运行时发现,绞车下放速度快时,变频器会报直流母线过电压。
F30002:直流母线过电压。
咨询西门子后,激活“Vdc控制”功能。
设备不会因为过电压而跳闸停机了。
但我个人始终有个疑问:
激活“Vdc控制”功能,制动单元是否还有其功能?
因为在Vdc功能介绍的后面有注意事项:
在系统中有制动单元时需要注意以下事项:
1)设置的制动单元阈值必须低于最大Vdc阈值;
2)必须禁用最大Vdc控制器。
附录:西门子订货号(
6SL3710-2GF41-4AA3-Z,Z=L26+L23+G60+L62+M90
L62包含制动单元和制动电阻
)