确实很麻烦,
电厂的备用设备都是要求很高的,不知是否有人知道他是怎么控制的,
见过一钢厂的备用设备,主线都是一路,控制有本地远程,完美的备用不大可能,怎么也会有问题,
像钢厂电厂这样的备用设备我觉得都是一些风机,泵子等较多,也就是单机,,连锁并不多。它停了可能会造成大的设备事故,或者安全事故,,
而一般的生产线,停机
电厂最基本的是电源模块冗余,cpu冗余,通讯网络冗余,这是基本的三大冗余。
对于重要的设备还要IO冗余,比如,给水泵控制,引风机控制,鼓风机控制,二次风机控制,还有重要的电动阀门控制,这都是必须的。
小点的电厂锅炉一般只在控制层,也就是我们常说的二次回路上做冗余,并且冗余的设备现在一般都支持在线更换了,更换不会对设备造成影响。
大点的锅炉,如果多台,一般一次都有被用了,比如上面说的给水泵控制,引风机控制,鼓风机控制,二次风机控制,不仅控制冗余,可以一次回路,电机,泵,风机等都有备用设备。这样可保锅炉,电厂设备的安全运行。