此楼系统的调试续:
昨天参数化设置,过程布线,电机的快速调试都完成了。不过因为一个电机的温度传感器问题,整了一天,才知道咋回事。
以前电机传感器采用的是国产的电机,所以电机肚子里埋得传感器都是PT100的,这种传感器,在S120系统,只能是一个通道认,就是电机模块的温度端子接入并参数化设置。因为是线性的测温传感器,所以,接入传感器以后,r35参数可以实时监控电机温度显示。
这次,采用的西门子电机,内部埋的温度传感器选的是PTC。这种传感器没认识,所以接上以后,参数r35显示-200度,不知咋回事,折腾了半天无果。无奈之下,用电话求助西门子的传动工程师,他告诉我,PTC就是没温度显示,只要电机温度达到了一定的阈值,就报故障了F7011。
原来是这样呀。
再吐槽一下S120装机装柜的内部冷却风扇问题。风扇的驱动都是单相的电机。很容易因启动回路问题而停止,电机堵转就会憋保险。那个保险我看了,是4A的,如果买备件,西门子原装的要上k,因为是认证的保险。就这价。我靠,憋保险要花这个价?这太坑了呀。查某宝这个同型号的保险,啥价都有,几元至几十元的。而且差评如潮,这是问题哈?
我在想,如果这个保险真的憋了。我就把它短路了,在此回路加一个4A的热继。跳了可以恢复,重复使用。这个也不会要花k级的银两吧?再说了,三相电机驱动风扇那多稳当呀。启动电容什么的都没。为什么要这么选?极其不解。
温度传感器一般分三种,PT100,PTC150,KTY84,
其中PTC只是个温度开关,也就是说温度达到一定值,动作。一般都是3个串联用于跳闸信号,也有的6个,3个一串,分一组报警信号,一组跳闸信号。
PT100和KTY8都是线性的,与PTC开关不同,可以接入变频器显示实时温度,区别是PT100和PTC开关一样,测的是点,而KTY84测的是整个绕组。一般KTY84就埋一个,PT100一般3个绕组各一个,高压电机更换困难,一般6个,三个绕组各2个,相当于3个备用。
精华帖版主置评:嗯,对电机内部的温度检测一般性方法很熟。不错的共享。kdrjl