以下是引用依然在2018-06-06 13:25:40的发言 >

乐版,那我是不是可以这样理解:Vdc Max要启用,制动单元和制动电阻已经失去作用了?

我下次同样的设备是否可以省却订购制动单元和制动电阻?



我咨询西门子400,建议我还订购,但是我没弄明白具体原因,电话里没能搞清细节。

Vdc 直流母线最大电压控制器,有些状态下不能用。它是通过调整电机的转速变化速率,来达到抑制发电目的的。如果需要电机之间的准确速率。那怎么能用呀。

还得是制动单元、制动电阻来释放发电电能。


Vdc max功能容易和制动单元打架。通常是把它关了。