回复:西门子1510SP扫描周期提升探讨

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23139
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-06 16:29:58

9楼

展开查看
以下是引用东方红一红在2018-06-06 14:35:19的发言 >7楼

通讯程序怎么能放在循环中断里呢?比如,程序发出了指令报文后退出了中断,而通讯对象返回了应答,plc通讯modbus程序没有在中断激活中,会出什么情况?不丢数据才怪呢。

以下是引用冬天里的雪在2018-06-06 11:41:21的发言 >3楼: 有些人Modbus R...

引用3楼详细内容:

 有些人Modbus RTU可以放在OB30中, 我放进去后通讯数据丢的不要不要的

可以的。

用CM模块和本体通讯口不一样的。

本体的通讯口是需要程序支持的。

CM模块是自己有缓冲区,通过预先设置,作为“中介”来与CU - 外设打交道的。这样才能减轻CPU的负荷。



115200的波特率时,循环中断周期大约可以选30毫秒。

具体可以用示波表,查看轮询的交换周期。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?