4楼
PLC是安全型的么?
安全功能都需要调试的。
引用详细内容:
安全功能都配置完了,但是PLC无法通过PROFIsafe来控制驱动器。比如打开STO或SLS等功能。
驱动器一直有那个不支持PROFIsafe telegram的报警。 但PLC和驱动器的硬件根据手册是可以满足SLS功能要求,我也已经购买过功能的授权并安装了。
所以真是不知道怎么办了,我这个项目的控制方式是在PLC端通过TO组态建立PLC和驱动器通讯实现所有通讯控制。
谢谢!
PLC是安全型的。
因为对安全功能这块没经验,但我理解的是应该先确保PLC和驱动器之间可以通过PROFIsafe进行控制字和状态字的传输,然后再进行安全功能的调试。但现在是无法进行控制字的传输,不知道理解的对不对,求指点?