短路报警这种情况,在现场最常见就是接错线或者搭线!
直流电流输出模块,只要搭线把交流电源串进来或者+/-接反了就等于反向击穿了,见多了。毕竟场效应管的反向耐压都不能超过1V,而常见的交流电压是AC24V,仅需10ms的搭线就费了。不过如果管内的反向二极管较坚挺时间还是能撑很久的。
所以,如果可能还是选电压型输出,只要公共端牢靠风险系数高几个量级。